Sidorar
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйта можно ли устанавливать пожарные гидранты на водопровод питьевой воды? Насколько я знаю пож. водопроводы обычно проектируются отдельно от питьевых? Строится новый вахтовый поселок и по проекту гидранты устанавливаются на питьевой трубопровод. Мах. производительность насосов пит. воды 9м3/ч, Но если из снипа СНиП 2.04.02-84 исходить, таб 6 - Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости при объемах зданий, тыс. куб.м - до 1 - 5л/с. То что же получается????
Или я что то не то смотрю?
Спасибо заранее
Никитос
1. Можно на питьевой.
2. 9 м3/ч-производительность одного насоса или всех в НС?
Sindarkon
В плане расходов надо ориентироваться на СП 8.13130.2009.
Водяной
У вас не будет питьевой сети, у вас будет питьевая хозяйственно-противопожарная сеть. Расчитывать её надо на питьевой расход+наружное пожаротушение+внутреннее пожаротушение (если есть)...
Насосы будут и питьевые и противопожарные в эту сеть работать...
Sindrarkon +1